如何给模块供电接线
WIOT-1供电示意图:

1.png

方式一

2.png

方式二

说明:
       WIOT-1模块均采用+5V直流电压供电,整个模块工作电压均为+5V。一旦供电电压过高可能烧坏整个模块,+5V正极接入IN+,GND接入IN-。电路具有反向保护,如果用户电源正极和GND接反,保护电路对模块进行保护。若反接接入的电压过高,依旧存在烧坏模块的可能。供电接口总共有两个,一个为电源接线端子,一个为排针接口,排针接口电源一般作为烧录固件与串口调试。


连接设备方式:

3.png

方式一

4.png

方式二

说明:
WIOT-1模块为一路继电器,外接设备的接线端子有一个。COM为公共端,NC与COM组合为继电器吸合状态,相当于开关一直开启。NO与COM组合为继电器断开状态,相当于开关关闭。外接设备功率不能超过继电器输出功率。


WIOT-2供电示意图:

5.png

方式一

6.png

方式二

说明:
       WIOT-2模块供电方式有两种,一种为+12V电源适配器供电,一种为串口+5V供电,串口供电接口仅作固件烧录与串口调试,+12电源供电能与+5V串口供电同时接入。+5V串口供电时不能对继电器进行控制,因为继电器工作电压为+12V,只有采用电源适配器才能控制继电器。模块具有反接保护。


设备接入与WIOT-1

7.png

方式一

8.png

方式二

说明:
WIOT-2模块为两路继电器,外接设备的接线端子有两个,接法与WIOT-1相同。COM为公共端,NC与COM组合为继电器吸合状态,相当于开关一直开启。NO与COM组合为继电器断开状态,相当于开关关闭。外接设备功率不能超过继电器输出功率。